La Confraternita della Pizza

Posts written by filippo_defra

  1. .
    Ma infatti pensavo di non cambiare però se uno deve isolare il suo fornetto potrebbe essere un idea...secondo me è da provare...
  2. .
    Ciao a tutti! Mi rivolgo ai più esperti in materia di isolamento termico :D ieri sera ero ad una sagra di paese e c'era un banchetto che vendeva un materassino isolante per asse da stiro che dovrebbe aiutare a stirare ecc... Quello che però più mi ha colpito è la proprietà di isolamento del materiale (credo polistirolo rivestito da alluminio) dopo che il venditore ha fatto mettere una mano sotto il materassino ad una persona e gli ha letteralmente sparato vapore acqueo dall'altra parte senza che questa persona sentisse niente...al che ho subito pensato di provarlo come isolante nella cupola del Ferrari (ho sempre la scimmia del modding in testa :P ).

    Ps il venditore mi ha detto che il materassino era nato come isolante ma siccome non aveva avuto molto successo l'hanno reinventato come "aiuto" per stirare.

    Il materassino sarebbe questo:
    http://www.giordanoshop.com/product_info.p...m_campaign=Ciao

    Attualmente come isolante uso lana di roccia e mi sto trovando bene...prima di smontare tutto volevo chiedervi se può funzionare considerando anche lo spessore molto ridotto (3/4 mm) e la flessibiltà del materiale (si può piegare/arrotolare e si taglia con le forbici)
  3. .
    se non hai altre linee dedicate non è un problema del magnetotermico...
  4. .
    si ma ha detto che gli succede solo con quel fornetto...un altro fornetto o il forno di casa glielo farebbero scattare lo stesso, e sono tutti apparecchi che si tengono accesi un bel po....
  5. .
    allora come si spiega che non salta con il forno di casa? mi pare che abbia una sola linea...
  6. .
    in effetti si scioglierebbe prima il cavo prima di saltare...allora si verifica un corto...sennò tutte le volte che attaccherebbe il forno salterebbe il magnetotermico...il magnetotermico non può essere difettoso se scatta solo col fornetto...
  7. .
    Il fatto è che il magnetotermico scatta per due motivi... O in caso di corto o in caso di sovraccarico...in caso di sovraccarico vuol dire che la portata dei cavi è troppo bassa rispetto all assorbimento...se la portata dei cavi è troppo bassa il magnetotermico scatta.
  8. .
    CITAZIONE (Japi @ 1/7/2015, 19:27) 
    CITAZIONE (filippo_defra @ 1/7/2015, 19:03) 
    da quello che dici potrebbe essere:
    1) che la resistenza sotto vada in corto; mi sembra strano perchè il magnetotermico risalterebbe all'istante fino a quando la lamiera non si ritirerebbe raffreddandosi; inoltre sentiresti un rumore tipo scoppiettio...
    2) escludendo la resistenza di sotto diminuisci la potenza del fornetto e di conseguenza la portata della linea sarebbe suffciente, quindi il magnetotermico non salta più di fatto

    per escludere problemi di portata dovresti attaccare il fornetto in una stanza diversa...

    CITAZIONE (Japi @ 1/7/2015, 18:58) 
    Ok, non è una dispersione perché non è un differenziale, non è attribuibile alla linea sotto dimensionata perché si scalderebbe lei, ma non fa aumentare l'assorbimento. Il fatto che non lo faccia senza resistenza di sotto non aiuta perché potrebbe essere difettosa la resistenza, ma anche che semplicemente assorbe meno. Riepilogando: o è la resistenza o è il c16. Attacca il fornetto su una presa controllata da un altro c16, se salta è il fornetto se non salta è il c16.

    la resistenza difettosa farebbe scattare il differenziale, non il magnetotermico...se la linea è sottodimensionata il magnetotermico scatta per effetto del calore prodotto...

    Il calore prodotto è sulla linea non nel magnetotermico, un cavo sotto dimensionato si scalda, ma il magnetotermico mica se ne accorge (sempre che tu non glielo avvolga tutto intorno :D

    il magnetotermico scatta appositamente quando in questo caso i cavi sottodimensionati si scaldano non riuscendo a smaltire il calore prodotto...il magneto termico se ne accorge eccome...se non se ne accorge è un problema...
  9. .
    da quello che dici potrebbe essere:
    1) che la resistenza sotto vada in corto; mi sembra strano perchè il magnetotermico risalterebbe all'istante fino a quando la lamiera non si ritirerebbe raffreddandosi; inoltre sentiresti un rumore tipo scoppiettio...
    2) escludendo la resistenza di sotto diminuisci la potenza del fornetto e di conseguenza la portata della linea sarebbe suffciente, quindi il magnetotermico non salta più di fatto

    per escludere problemi di portata dovresti attaccare il fornetto in una stanza diversa...

    CITAZIONE (Japi @ 1/7/2015, 18:58) 
    Ok, non è una dispersione perché non è un differenziale, non è attribuibile alla linea sotto dimensionata perché si scalderebbe lei, ma non fa aumentare l'assorbimento. Il fatto che non lo faccia senza resistenza di sotto non aiuta perché potrebbe essere difettosa la resistenza, ma anche che semplicemente assorbe meno. Riepilogando: o è la resistenza o è il c16. Attacca il fornetto su una presa controllata da un altro c16, se salta è il fornetto se non salta è il c16.

    la resistenza difettosa farebbe scattare il differenziale, non il magnetotermico...se la linea è sottodimensionata il magnetotermico scatta per effetto del calore prodotto...
  10. .
    no il corto fa saltare il magnetotermico, il generale (detto salvavita) salta quando c'è dispersione di corrente...quando riattivi il magnetotermico dopo quanto indicativamente risalta?
  11. .
    di solito quando scatta il magnetotermico una parte della linea è sottodimensionata, vuol dire che la linea si scalda troppo e perciò fa scattare il magnetotermico (quello con scritto prese cucina), il fatto che scatti quando attacchi il fornetto che assorbe solo 1800w è strano...di solito succede se si usano prolunghe o "doppie" che non riescono a reggere la portata del fornetto. Dovresti provare ad attaccare il fornetto ad un altra presa di casa che non sia in cucina, se non succede niente allora il problema è nella linea che va dalla cucina al quadro...se invece salta di nuovo, il problema sta nel fornetto... a naso il problema deve essere nel fornetto perchè mi pare strano che la linea che collega la tua cucina sia sottodimensionata

    avevo escluso il corto circuito solo perchè mi pare strano che si verifichi dopo alcuni minuti di accensione...però rileggendo quello che ha scritto japi, la lamiera potrebbe dilatarsi creando un corto, più che una dispersione...
  12. .
    Allora non può essere un problema di dispersione...secondo me è un problema di portata...a meno che non sia rotto il magnetotermico, ma se succede solo col fornetto mi sembra improbabile...
  13. .
    Io è 10 giorni che ho fatto il bonifico ma non mi è ancora arrivato niente...
  14. .
    CITAZIONE (Japi @ 1/7/2015, 14:50) 
    30 mA son 30 mA, non puoi sapere chi salta prima

    quindi dici che può avere due differnziali identici da 0,03? che senso avrebbe? :blink: di solito come generale in questi casi se ne mette uno più sensibile... però ovviamente tutto può essere...dipende da chi ti fa l'impianto :shifty:

    Edited by filippo_defra - 1/7/2015, 16:39
  15. .
    CITAZIONE (Japi @ 1/7/2015, 14:42) 
    Sì, ma non ho capito se "quel" c16 è anche differenziale.

    in tutti i casi il salvavita dovrebbe essere più sensibile che il c16...a logica anche se il c16 fosse magnetotermico in cas di dispersione dovrebbe scattare prima il salvavita...spero...
87 replies since 4/4/2015
.