Corto circuito forno nuovo HELP

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Advanced Member

    Group
    Member
    Posts
    1,466

    Status
    Offline
    Buonasera, cosa significa generale? se magari fai una fotina del centralino elettrico, indicando cosa interviene, puoi aiutarci a capire meglio.
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Member

    Group
    Member
    Posts
    191
    Location
    Torino

    Status
    Offline
    CITAZIONE (andreamaratea @ 12/3/2017, 19:20) 
    Buonasera, cosa significa generale? se magari fai una fotina del centralino elettrico, indicando cosa interviene, puoi aiutarci a capire meglio.

    questa è la foto del mio impianto
    [IMG][/IMG]

    quello che scatta è il primo a sinistra e finchè non stacco la spina del fornetto non si riarma più. :(
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Advanced Member

    Group
    Member
    Posts
    1,466

    Status
    Offline
    Bene... allora non ci sono dubbi... è il salvavita differenziale ad intervenire. C'è una dispersione verso massa. Puoi procedere tranquillamente a fare la prova come ti ho indicato. Fammi sapere.
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Member

    Group
    Member
    Posts
    191
    Location
    Torino

    Status
    Offline
    Grazie Andrea... farò questa prova e ti farò sapere.
    ;) ;)
     
    .
  5.  
    .

    Member

    Group
    Bannati
    Posts
    655
    Location
    Brescia

    Status
    Offline
    CITAZIONE (andreamaratea @ 11/3/2017, 20:08) 
    Buonasera. Bisogna capire bene cosa è che salta. Ma a quanto ho capito salta il differenziale salvavita, quindi c'è dispersione di corrente verso massa. Succede molto spesso anche ai fornetti nuovi. Le resistenze, specialmente se non utilizzate da parecchio accumulando umidità. Puoi fare questo tentativo: dare corrente al fornetto escludendo (momentaneamente) il collegamento di terra (ingannando il salvavita). In questo modo l'umidità presente nelle resistenze va via. Dovresti tenerlo in funzione per una mezz'oretta e poi riattacchi il filo di terra. Attenzione a non toccare il fornetto durante questa prova. Se hai problemi a staccare il filo di terra puoi "forzare" la presa shuko del fornetto inserendola in una presa multipla normale (in modo tale che la terra non viene collegata). Se invece il problema risiede in un sovraccarico allora scatta il magnetotermico comunque, fammi sapere . Un saluto..
    Avevo preparato una guida dettagliata dove veniva spiegato bene il da farsi...ma purtruppo è scomparsa dal forum, sicuramente un problema tecnico.

    Occhio alla frase evidenziata!

    mi permetto di fare questa osservazione.

    Edited by balos - 13/3/2017, 17:48
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Member

    Group
    Member
    Posts
    191
    Location
    Torino

    Status
    Offline
    CITAZIONE (balos @ 13/3/2017, 17:30) 
    CITAZIONE (andreamaratea @ 11/3/2017, 20:08) 
    Buonasera. Bisogna capire bene cosa è che salta. Ma a quanto ho capito salta il differenziale salvavita, quindi c'è dispersione di corrente verso massa. Succede molto spesso anche ai fornetti nuovi. Le resistenze, specialmente se non utilizzate da parecchio accumulando umidità. Puoi fare questo tentativo: dare corrente al fornetto escludendo (momentaneamente) il collegamento di terra (ingannando il salvavita). In questo modo l'umidità presente nelle resistenze va via. Dovresti tenerlo in funzione per una mezz'oretta e poi riattacchi il filo di terra. Attenzione a non toccare il fornetto durante questa prova. Se hai problemi a staccare il filo di terra puoi "forzare" la presa shuko del fornetto inserendola in una presa multipla normale (in modo tale che la terra non viene collegata). Se invece il problema risiede in un sovraccarico allora scatta il magnetotermico comunque, fammi sapere . Un saluto..
    Avevo preparato una guida dettagliata dove veniva spiegato bene il da farsi...ma purtruppo è scomparsa dal forum, sicuramente un problema tecnico.

    Occhio alla frase evidenziata!

    mi permetto di fare questa osservazione.

    Siccome ho la resistenza smontata posso farla asciugare nel forno di casa (a gas)? Così evitiamo eventuali pericoli ;)
     
    .
  7. Salvonapoli
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (Giuse57 @ 11/3/2017, 16:45) 
    ciao... anche a me scatta il magnetotermico dopo 5-8 min che il fornetto è acceso. Questo succede da quando ho messo la Coera 1200. Ho rimesso la resistenza originale (600W) ma sta acceso regolarmente. Ho verificato tutta la caveria ma è a posto.
    In questo momento l'imputata è la resistenza ma non ho la certezza matematica perché non so come verificare. :(

    È la resistenza in corto amico o
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Member

    Group
    Member
    Posts
    191
    Location
    Torino

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Salvonapoli @ 13/3/2017, 21:43) 
    CITAZIONE (Giuse57 @ 11/3/2017, 16:45) 
    ciao... anche a me scatta il magnetotermico dopo 5-8 min che il fornetto è acceso. Questo succede da quando ho messo la Coera 1200. Ho rimesso la resistenza originale (600W) ma sta acceso regolarmente. Ho verificato tutta la caveria ma è a posto.
    In questo momento l'imputata è la resistenza ma non ho la certezza matematica perché non so come verificare. :(

    È la resistenza in corto amico o

    e aspetta 5 minuti prima di scattare? :cry:
     
    .
  9. Salvonapoli
     
    .

    User deleted


    Scusa avevo capito che scattasse subito il salvavita,prova a vedere l amperaggio del sezionatorenche salta nel quadro elettrico ed eventualmente prova a metterne uno di valore maggiore

    Prova con un differenziale da 40Ampere
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Member

    Group
    Member
    Posts
    191
    Location
    Torino

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Salvonapoli @ 13/3/2017, 21:52) 
    Scusa avevo capito che scattasse subito il salvavita,prova a vedere l amperaggio del sezionatorenche salta nel quadro elettrico ed eventualmente prova a metterne uno di valore maggiore


    questo è il mio quadro elettrico, il primo a sinistra è quello che scatta. E' lui che non sopporta il carico? :unsure:
     
    .
  11. Salvonapoli
     
    .

    User deleted


    Si
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Member

    Group
    Member
    Posts
    191
    Location
    Torino

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Salvonapoli @ 13/3/2017, 21:57) 
    Si

    Ok, grazie! ;)
    Farò la sostituzione sperando che basti.

    Grazie 1000, Salvo!!
     
    .
  13. Salvonapoli
     
    .

    User deleted


    Di niente speriamo bene
     
    .
  14.  
    .

    Member

    Group
    Bannati
    Posts
    655
    Location
    Brescia

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Giuse57 @ 13/3/2017, 21:40) 
    Siccome ho la resistenza smontata posso farla asciugare nel forno di casa (a gas)? Così evitiamo eventuali pericoli ;)

    per me è una buona idea.

    se il differenziale scatta quando è accesa può significare che deformandosi va a terra.

    Edited by balos - 14/3/2017, 08:54
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Advanced Member

    Group
    Member
    Posts
    1,466

    Status
    Offline
    Purtroppo ho constatato che sono state scritte delle cose errate. Il salvavita differenziale scatta non perchè c'è un carico eccessivo ma scatta quando c'è dispersione verso massa. Sostituirlo con uno di amperaggio maggiore non risolverà il problema. I Salvavita differenziale sono tarati a 0,030 Ampere (corrente di intevento), a prescindere della loro potenza. Questo significa che se c'è una corrente dovuta ad una dispersione che va verso massa superiore a 0,030 ampere (soglia di pericolo per la vita umana), allora il differenziale interviene. Faresti solo una spesa inutile e anche l'elettricista che dovrebbe fare il lavoro te lo confermerà-- Saluti.

    CITAZIONE (Salvonapoli @ 13/3/2017, 21:56) 
    Scusa avevo capito che scattasse subito il salvavita,prova a vedere l amperaggio del sezionatorenche salta nel quadro elettrico ed eventualmente prova a metterne uno di valore maggiore

    Prova con un differenziale da 40Ampere

    Mi dispiace ma quello che hai scritto è errato. E' inutile sostituire il differenziale salvatita esistente con uno da 40, visto che poi, come puoi vedere dalla foto del centralino, a valle del differenziale ci sono due magnetotermici..uno da 16 e l'altro da 10. Quello da 16 ampere è collegato alla forza motrice (quindi prese frigo, lavatrice etc.) mentre quello da 10 all'impianto luce. Se ci fosse un sovraccarico di corrente interverrebbero prima i relativi magnetotermici perchè più sensibili. Il centralino in foto sarà asservito sicuramente da un contatore a contratto standard 3kw e quindi proporzionato benissimo.

    Edited by andreamaratea - 15/3/2017, 12:07
     
    .
50 replies since 9/3/2017, 20:27   5123 views